컨테이너화 된 발전기 세트의 건축 표준에 대한 토론

Jun 28, 2025

메시지를 남겨주세요

모바일 비상 전력 솔루션으로서 컨테이너화 된 발전기 세트는 전원 공급 장치, 건설 및 재난 대응에 널리 사용됩니다. 그들의 건설 및 설치는 장비 안전, 신뢰성 및 장기 안정적인 작동을 보장하기 위해 표준화 된 절차를 엄격히 준수해야합니다.


기초 건축 요구 사항

컨테이너화 된 발전기 세트의 기초는 충분한 베어링 용량과 안정성을 가져야합니다. 콘크리트 기초는 일반적으로 강도 등급은 최소 C25로 최소 200mm 두께 여야합니다. 사전 매장 된 강철 구조베이스 또는 앵커 볼트를 사용하여 장치와 기초 사이의 안전한 연결을 보장해야합니다. 장비의 물 축적 및 침식을 방지하기 위해 기초 주변에 배수 경사를 설립해야합니다.


설치 사양

전문 리프팅 장비는 장치를 들어 올릴 때 컨테이너의 네 모서리 모두에 균일 한 배포를 보장하여 변형을 방지해야합니다. 설치 후, 장치는 3mm/m 이하의 공차로 레벨을 높여야합니다. 공기 흡입 및 배기 덕트는 열원과 먼지가 많은 부위에서 공기 입구가 멀어지면서 분리되어야합니다. 배기 덕트는 열산 효율에 영향을 미치는 열기의 역류를 방지하기 위해 방해받지 않아야합니다. 연료 라인은 용접이 녹 예방을 위해 처리되고 비상 차단 밸브가 장착 된 용접을 통해 원활하거나 아연 도금 강관으로 구성되어야합니다.

 

2 1000kw001

 

전기 및 안전 표준

전기 배선은 관련 국가 표준을 준수해야합니다. 케이블 배치는 기계적 손상으로부터 보호되어야하며,지면 저항은 4Ω를 초과하지 않아야합니다. 진동이 배선이 풀리는 것을 방지하기 위해 단위 제어 캐비닛과 인클로저 사이에 지진 분리 장치를 설치해야합니다. 소방 장비에는 소화기와 연기 경보 시스템이 장착되어 있어야합니다. 너비가 800mm 이상인 내부 유지 보수 액세스가 제공되어야합니다.


시운전 및 수락

시공이 완료된 후, 전압, 주파수 및 온도 상승과 같은 매개 변수를 모니터링하기 위해 무모한 부하 및 부하 테스트를 수행해야합니다. 장비 매뉴얼, 시운전 보고서 및 번개 보호 및 접지 테스트 인증서를 수락하는 동안 제출하여 장치가 장기 운영 표준을 충족하는지 확인해야합니다.

건설 표준에 대한 엄격한 준수는 컨테이너화 된 발전기 세트의 성능을 보장하는 데 중요하며 비상 전원 공급 장치의 신뢰성을 향상시키는 데 중요합니다.